Срабатывание УЗО при включении плиты

Вопросы по электрике, электропроектам, электрическим сетям, планам электроснабжения, вводу электроснабжения в эксплуатацию и ремонт, другие электрические вопросы.

Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 24.04.2010

Срабатывание УЗО при включении плиты

Сообщение »

Доброго всем!

Немного решил разобраться в бардаке в лестничном щитке.

Выкинул нафиг непонятные автоматы, выкинул пакетник.

Вместо пакетника поставил двухполюсной автомат, вместо непонятных автоматов поставил УЗО и новые автоматы.

На квартиру было 3 группы: розетки, свет, плита.

Сейчас подключено со стояка на 2P-автомат, из него на счетчик, со счетчика на УЗО, с УЗО фаза на автоматы, к которым подключена нагрузка, а N на общую N-шину в щитке (потому что я е**л искать эти нули. Сделано пока, что холодидьник не растаял).

Проблема: При включении электроплиты УЗО срабатывает в 100% случаев.

Вопрос1: Поможет ли вынос нулей нагрузки на отдельную шину, чтоб соединить её с УЗО?

Вопрос2: Как найти эти долбаные нули от своей квартыры, если в щитке ****ц полный? (Просто месево)

Вопрос3: Насколько вероятно, что неисправна плита/на плите утечка?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Сантехник
Сообщения: 15709
Зарегистрирован: 11.11.2009

Сообщение »

А конфорки не пробитые ?

Ноль - земля не попутаны ?

Автоматы соответствуют нагрузке ?

"Некоторые люди лишены дара видеть правду. Но зато какой искренностью дышит их ложь!"
Станислав Ежи Лец


"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26701
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53

Сообщение »

УЗО весч хорошая :good: но не значит что его надо втыкать всюду. Малейший пробой/трещинка в изоляции, и счёлк :shock:

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 24.04.2010

Сообщение »

1. А конфорки не пробитые ?

2. Ноль - земля не попутаны ?

3. Авоматы соответствуют нагрузке ?

San-Remo писал(а):
1. А вот кто ж их знает. Как бы проверить?

2. Хз вообще не трогал ни ноль ни землю. Там щьёрт ногу сломит :bad:

3. Да, вполне. УЗО 40А 30мА, свет - 10А, розетки 25, плита 32.

Добавлено спустя 49 секунд:

УЗО весч хорошая :good: но не значит что его надо втыкать всюду. Малейший пробой/трещинка в изоляции, и счёлк :shock:
Duga писал(а):
Ребенок маленький в доме, вот потому речь и зашла об УЗО.

Сантехник
Сообщения: 15709
Зарегистрирован: 11.11.2009

Сообщение »

Ребенок маленький в доме,
Nightwolf_ng писал(а):
Во ,мля ,а мы хде росли ?

"Некоторые люди лишены дара видеть правду. Но зато какой искренностью дышит их ложь!"
Станислав Ежи Лец


"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26701
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53

Сообщение »

Не селён я в электрике, но поделить контуры дело достойное. Как правило в силовых щитах нейтраль и земля соединяются перемычкой. УЗО ставится на приборах/устройствах связанные непосредственно с жидкостями. :)

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2701
Зарегистрирован: 10.02.2009
Откуда: Питер, Выборгский р-н

Сообщение »

При включении электроплиты УЗО срабатывает в 100% случаев.
Nightwolf_ng писал(а):
Вилку в розетку когда втыкаешь или комфорки включаешь?

Нет ничего более разрушительней, чем деятельный дурак!
Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 24.04.2010

Сообщение »

В розетку она включена, никто не вынимал.

Срабатывает при включении любой конфорки.

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 908
Зарегистрирован: 20.02.2010
1
Откуда: Владивосток
Забанен: Бессрочно

Сообщение »

Nightwolf_ng

Сан Ремо прав Если перепутал провода то будет вышибать постоянно . Со мной была похожая ситуация там ноль и землю местами поменяли из за чего и выбивало УЗО...

у меня три дочки и ни одного сыночка!
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 24.04.2010

Сообщение »

Ладно, буду искать свои нули и землю от нагрузки в щитке. Я их вообще не трогал, когда автоматы менял и УЗО ставил.

З.Ы. Как бы бескровнее найти именно свои нули на общей колодке? Искать в этом клубке проводов визуально ооочень сложно :(

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 6715
Зарегистрирован: 28.05.2009
Откуда: М.О.

Сообщение »

Как бы бескровнее найти именно свои нули на общей колодке
Nightwolf_ng писал(а):
Бескровнее УЗО снять.

Не чини того, что работает. Берт Ланс
Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 24.04.2010

Сообщение »

Бескровнее УЗО снять.
Труболом писал(а):
Это же не наш метод (с)

Собственно, ради его установки все и затевалось.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2701
Зарегистрирован: 10.02.2009
Откуда: Питер, Выборгский р-н

Сообщение »

Ладно, буду искать свои нули и землю от нагрузки в щитке. Я их вообще не трогал, когда автоматы менял и УЗО ставил.

З.Ы. Как бы бескровнее найти именно свои нули на общей колодке? Искать в этом клубке проводов визуально ооочень сложно

Nightwolf_ng писал(а):
А что их искать, на плиту 4 минимум идет и кроме ввода больше никуда. Ну и перекинь два провода.

Либо у тебя ничего не перепутано, а в плите ноль коротит на землю, ищи где.

Нет ничего более разрушительней, чем деятельный дурак!
Аватара пользователя
Cантехник-любитель
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 24.04.2010

Сообщение »

Всем спасибо, буду смотреть и искать.

О результатах доложусь.

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 6715
Зарегистрирован: 28.05.2009
Откуда: М.О.

Сообщение »

с УЗО фаза на автоматы, к которым подключена нагрузка, а N на общую N-шину в щитке
Nightwolf_ng писал(а):
У тебя ноль на общей шине растворяется и при включении плиты УЗО срабатывает на утечку с фазы.

Если ставишь УЗО на квартиру, то все нули должны идти через Узо.

Не чини того, что работает. Берт Ланс

Вернуться в «Электрика»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 0 гостей