Чистка запальника газовой колонки BERETTA Idrabagno 11.

Фото сантехники, новое в сантехнических приборах, технологические новинки. Интересное в сантехнике.

Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, San-Remo

Сантехник-профи
Сообщения: 1213
Зарегистрирован: 09.08.2009
Откуда: Украина Житомир
Возраст: 46
Контактная информация:

#1 Чистка запальника газовой колонки BERETTA Idrabagno 11.

Сообщение »

Частая проблема таких колонок в влажных или пыльных помещениях это засорение запальника,симптомы при этом такие; колонка часто тухнет,пламя на запальнике имеет красные кончики,основная горелка при водозаборе зажигается с хлопками,плохо прогревается термопара

После пылесоса
Пылесошу колонку и горелку от пыли, чищю жиклеры на горелке
Очищаю термопару мелкой наждачкой
Чищю отвестие форсунки тонкой иголкой
Как видно форсунка запальника вся забита пылью
Откручиваю форсунку при этом сняв скобу с воздушного канала подсоса воздуха на горелку.Ключ на 12
Снимаю трубку запальника
Откручиваю трубку запальника ключом на 10
Немного в пыли запальник не загорается
Колонка установлена в ванне.Дом старой постройки (дымканал в ванной комнате)
Собираю в обратном порядке и проверяю работу колонки
Ставлю корпус назад. Колонка работает.Клиенты довольные)))